Antwort auf: Steuerung raucht

Startseite Foren Alte Forums Beitraege Steuerung raucht Antwort auf: Steuerung raucht

#2683
imported_Berny
Mitglied

Re: Steuerung raucht #
geschrieben von: polocl86 user status icon global
Datum: 03. Mai 2012 11:44

So nach einigen test konnte ich was ganz anderes feststellen, als das was wir vermutet hatten.

Ich konnte einen Kurzschluss zwischen den Leitungen 12, 2 und 18 des 25 poligen steckers messen, obwohl dieser abgezogen war und auch die Leitung auf der Relaisplatine nicht angeschlossen war. Also habe ich einen Kurzschluss im Kabelbaum (ob Grund für den Fehler oder nebenwirkung kann ich noch nicht sagen).

Außerdem ist in der Controllerplatine die Leitung 12 durch. Weitere Fehler bei Bauteilen, die an der Leitung 18 hängen habe ich noch nicht weiter untersucht, bin aber dabei. :rp:

MfG

Alex